紡織空調設備的科學運行和節能效果的好壞,與設備的管理密不可分。沒有正確的設備管理,再好的設備也很難發揮其效果。多數企業的設計方案和采用的設備基本相同,但車間空調除塵效果有很大的差別,其中最主要的因素就是管理。8 t# I6 N' N% {8 s6 m
7 A* `! A$ q" I: a- x
空調設備主要包括風機、水泵、噴淋排管、擋水板等主要構件的運行管理。各設備工作原理不同,其運行管理的方法也不同。
7 }1 O- u2 C1 V/ O/ ^
* M; Y& I4 B: \7 r8 ?/ C1.風機運行管理 ( G1 n4 D2 e( X/ s3 I% U% ]
風機運行前,應首先檢查風機地腳安裝是否牢固,皮帶輪防護罩是否安裝完好,風機葉輪旋向是否正確。并用手轉動風機葉輪,看是否轉動靈活,有無碰刮現象,檢查皮帶松緊程度合適。有軸承箱的風機應檢查軸承箱是否漏油等。在以上情況確定無誤后,點動風機,點動后主要檢查風機旋轉時有無碰刮、磨擦聲和其它異常雜音。啟動風機后,應檢查風機的電流是否穩定等,并對風機的風壓風量進行測量,看是否符合設計要求。
4 I7 L" N8 g x; S5 O4 v$ A( l, m7 x5 N2 Q, X7 Z
風機運行中應根據系統對風機風量和風壓的要求及時進行調整,調整的方法是采用變換皮帶輪直徑、變頻調速、開關閥門等方法進行調整。并在運行中對軸承箱潤滑油溫進行觀察,確保油溫正常。
# T# ~: g; l0 Z8 e$ m. S- J8 t7 {2 H, h3 B& t) j+ U0 B
2.水泵運行管理
" L1 J4 `. q8 A水泵運行前應檢查水泵地腳安裝是否牢固,水泵葉輪旋向是否正確,還應檢查水泵葉輪旋轉時有無異物碰撞現象,并對水泵進行灌水等(有條件時宜將水泵設計成自灌式)。
" y, f! b% E9 T! ]/ s* ^: I6 _1 E- T( Z+ V; A: T' {: }6 c1 g
水泵運行后要檢查運轉有無碰撞、磨擦聲或其它異常雜聲,并應檢測水泵運轉電流是否正常,測量水泵揚程、水量是否穩定等,水泵運行調節應根據系統對噴水量的壓力流量要求進行調整,調節方法和風機類似,不再贅述。
& Z$ z! S, V3 a* |+ {: K
; b/ _6 E! b, }- `1 W1 G& m3.噴淋排管% r( X$ I5 D$ L- t6 X
噴淋排管運行管理主要包括:根據不同季節的熱濕處理要求采用不同口徑的噴嘴,并提供相應的噴水量和噴水壓力參數,運行中應不斷觀察噴嘴的霧化情況,噴水壓力的變化,噴淋排管的結垢情況。嚴防噴嘴堵塞和噴嘴脫落。杜絕噴水壓力過高和過低的情況,并不斷清除噴淋排管中的結垢和堵塞物,保證噴嘴暢通。9 i+ v+ k6 a0 N4 l
6 N% I6 v! \2 H$ i3 k4.檔水板
4 Q( C1 f2 q# Z9 |擋水板是影響噴水室阻力和過水量的關鍵因素,運行中應采用擋水效果好、阻力小的擋水板,并根據車間的加濕要求選擇不同的隔距,嚴防擋水板在使用中結垢或被雜物堵塞,造成阻力增加,過水量增大。運行中還應根據擋水板過水量的大小,采用不同的接水槽型式,及時導出擋水板擋出的水量,減少擋水板阻力和過水量。
. Q; S) r, y. g/ K, ~ |
|